RM新时代手机版-首页

空調制冷壓縮機不啟動制熱能啟動?

互助社區分類: 空調空調制冷壓縮機不啟動制熱能啟動?

空調制冷壓縮機不啟動制熱能啟動?

3 回復
親愛的,你是如此明媚 回復于 2024-06-14 之前

根據您的描述,這種情況說明您的空調貌似有以下2種故障之一: 1、室內盤管的溫度傳感器有故障。

空調制熱有防冷風電路,制熱時,室內盤管達到一定溫度后,室內風機才開始運轉。

2、室外機上的四通電磁閥本身或其電路有故障。

制熱、制冷狀態是控制室外機上的四通電磁閥進行轉換的,空調未啟動時,四通電磁閥是處于制冷的工作狀態。

開機后,由室內機對其電磁線圈進行通斷電控制,通電即是制熱狀態。

當四通電磁閥本身故障(如被卡住等)或電路故障(不通電),其工作狀態仍為制冷,故室內機的盤管檢測不到升溫,所以內風機不轉。

區分以上的兩種情況很簡單,像您這樣開機一段時間后,觀察室內機的散熱片上是否有結霜。

如果沒有結霜,則說明盤管的溫度傳感器壞了,換一個吧。

如果有結霜,則是第2種情況了,重點檢查四通電磁閥的電路,要是電路沒問題,那么肯定是四通電磁閥被卡住了,大修吧…

氧氣過敏i 回復于 2024-06-14 之前

分析處理: 制熱能啟動并正常運轉,說明主控板工作正常,信號傳遞通暢;而冷與制熱的區別是:制熱檢測T3傳感器,而制冷不檢測,因此初步判斷故障應出在T3傳感器電路;結合T3傳感器和壓縮機啟動繼電器工作原理,只能有一種可能就是T3傳感器與壓縮機啟動繼電器連接線有接反的情況;按此思路檢查屏蔽線的接頭部位,的確是T3傳感器連接線與壓縮機啟動繼電器連接線接反;重新接好后開機恢復制冷運行。

草編戒指 回復于 2024-06-14 之前

不是壓縮機本身損壞。這種情況考慮是空調的主電氣控制部件出現異常,比如主控板出現異常,導致無法輸出正常信號給壓縮機等等。建議重點檢查電氣控制部件。