1. 空調負載過大:如果使用的是過于老舊的電線、插座或開關,或者室內電器負載較大,容易導致空調電路超載跳閘。
解決方法是更換新的電線、插座或開關,或減少其他電器的負載。
2. 清洗不及時:如果空調長期未進行清洗,容易導致散熱不良,電路過熱跳閘。
解決方法是定期進行空調清洗和維護。
3. 空調內部故障:空調內部電路部件、傳感器等故障或失效,也會導致空調跳閘。
原因分析
1、要保證電壓是正常的,換一個新的漏電 開關 ,如果還不成的話,就是空調有短路的地方了,要仔細的檢查了。
2、 2、首先檢查你的 漏電保護器 是否正常,然后檢查空調器是否漏電。
3、四通閥竄氣,引起高低壓短路,電流急升,也會跳閘,我就碰到過.還有電容,漏電保護器也會有此現象。
4、空調外機冷凝器翅片太臟造成熱負荷過高,清洗一下!
5、用電高峰時段,一般電壓偏低,空調壓機電流大,加個質量好、功率大一些的交流穩壓器。
6、查 壓縮機 啟動電容是否失效。
7、上述原因都不是,空調一開就跳閘,既壓縮機壞了。
空調保養方法
空調內部的 蒸發器 、滾輪這些部位是最臟的,需請專業人士使用專業藥劑進行清洗,從經濟角度考慮,可以一年清洗一次,最好每個空調運行季節結束后專業清洗一次。
1、關閉電源
首先要關閉電源 插座 。最好是直接拔下插座,這個很關鍵,以免發生觸電,漏電的意外。
2、打開外殼
將空調機的外殼的兩端打開,用小小的力度就行了,如果手開不了,可以適當用螺絲刀幫忙,需要掌握技巧,不然容易損壞外殼。
3、固定外殼
撥開外殼,然后將外殼抬于空調上方,能自動卡住固定,不用擔心掉下來。
4、找到過濾網
可以看到內部有塑料材質的2個框,左右各一個。這個框內是纖維網,這個就是過濾空調空氣,最藏污垢的部位了。
5、取下過濾網
輕輕的用手往上一推,記得是一個框有2個地方固定,需要2邊都要向上推動。取下過濾網。
6、毛刷輕輕刷洗
拿到洗手間或者有水源的地方,放在 地面 上,用水直接沖洗,然后用毛刷輕輕的刷幾下。
1、空調專用電路中的 保險絲 被燒斷,或電源 開關 的接觸不良,或電源缺相。目前,很多家庭都只用一個電源,會由于其它電器的不正常運行,造成供電不正常。
2、空調使用的電源太低,當電壓低于單相正常電壓220v的10%,即198v或以下時,空調器中的制冷 壓縮機 就難以啟動起來。
3、溫度控制器上的撥鈕未撥到適當?shù)奈恢蒙?,如撥到較高的位置上,當接上電源時,空調 房間 內的溫度尚未達到設定溫度的上限值,壓縮機不能啟動運行。
4、高壓力 繼電器 動作,如冷凝壓力過高,使高壓力繼電器動作,停止壓縮機的運行。
5、低壓力繼電器動作,如制冷系統中制冷劑不足,致使壓縮機吸氣壓力過低,使低壓力繼電器動作,停止壓縮機的運行。
6、壓縮機、 風扇 電機的電流過大時,使過載保護繼電器動作而切斷電源。
空調跳閘解決方法
1、先檢查空調器內外保險絲燒斷的原因,并做好防止再燒斷的措施,應及時調整和維修好。建議有空調器的家庭,要設置專用電源供電,基本上能防止空調跳閘的情況產生。
2、如果當?shù)仉娫措妷航洺Ｌ幱谳^低的狀態,應選用質量可靠的電源穩壓來使用,同時,建議家用電器較多的家庭,采用專用電源供電。
3、將溫度控制器上的撥鈕,調到需要的位置檔上,也就是按空調房間需要的溫度去調節。
4、檢查到冷凝壓力過高的原因,并排除,使其冷
一、空調跳閘的原因和維修方法是什么
空調跳閘可能是一條電路中的保險絲燒斷了,或者是電源開關有接觸不良的現象。并且壓縮機跟風扇電機中的電流比較大時,就會有過載保護,從而繼電器就會切斷電源,這樣就有跳閘的現象了。
假如空調的電源太低,那么空調中的制冷壓縮機就無法啟動。還可能是空調溫度控制器中的撥鈕,沒有撥在合適的位置。假如撥的比較高,這時連接電源后,空調房中的溫度沒有達到固定的上限值,從而壓縮機就無法進行啟動。
二、空調跳閘的解決辦法是什么
先把空調內外保險絲燒斷的情況檢查一下,并做好一定的措施,這樣可以避免有再次燒斷的現象。而且故障也要及時的調整并且維修好。假如家里有空調器的情況下,最好要設置專門的電源進行供電,這樣可以避免空調有跳閘的現象。
假如當?shù)仉娫?、電壓一直處在較低的情況下,要選擇質量比較好的電源穩壓來進行使用。如果家里的電器比較多的情況下,要用專門的電源進行供電。
還可以把溫度控制器上面的撥鈕調整到合適的檔位中,這時可以根據空調房間中的溫度進行調節。如果冷凝壓力是正常的情況下,要等待一段時間。再把壓縮機電機以及風扇電機的情況檢查一下,看看是否正常。