LG空調出現E5是怎么回事?

互助社區分類: 空調LG空調出現E5是怎么回事?

LG空調出現E5是怎么回事?

2 回復
天塌下來也有我在你身旁╮ 回復于 2024-08-03 之前

1:現在是用電高峰期,看看你們家的電壓達到220V了嗎?或者是電線太細導致。

2:如果是空調問題的話,看看外機是否缺少氟利昂。

3:壓縮機低壓保護器是否損壞,直接短接起來看看內機還顯示不?

4:要是壓力時高時低可能是四通閥有問題

一抹淺笑詮釋所有悲傷 回復于 2024-08-03 之前

LG空調顯示E5代碼的含意:

1、定頻空調顯示E5代表——低電壓保護(過電流保護)!

2、變頻空調顯示e5代碼——為室內外通訊故障

3、分體立柜式空調顯示e5為——低電壓保護,堵轉過流保護

LG定頻空調E5的維修方法:

1、查看電壓是否過低,可建議用戶安裝穩壓器;

2、外機電容是否損壞;

3、外機散熱是否良好,內機過濾網和外機的冷凝器是否太臟;

4、控制板故障,更換控制板。

LG空調E5故障維修:

1、拆開室外機外殼后,手摸到壓縮機殼體很高溫度,證明壓縮的確有過流保護的現象。

2、斷掉電源后在做進一步檢查,測量壓縮機啟動電容容量為60uf,屬于正常。

3、在測量壓縮機的三端繞組阻值,發現均為開路,這個現象其實也是正常的,因為壓縮機過流保護時已經把公共端斷開了鏈接,我們必需先把壓縮機溫度冷卻后再測才是真實的結果。方法很簡單,準備一桶涼水,一條濕布給壓縮機“洗澡”即可,不到十分鐘左右壓縮機溫度便退了下來,此時我們在對壓縮機三端進行測量,阻值為3Ω、2Ω、7Ω,都正常。

4、再次試機測量室外機的電壓時,發現只有160V電源,而外風機的轉速也是比較慢的,說明該機的E5故障是由于電壓不穩定造成的。