大金空調故障代碼E2故障內容:漏電檢測
大金空調故障代碼E2故障原因:接地短路,與電流傳感器之間的配線錯誤、壓縮機或風扇電機絕緣不良、A8P板子不良、風扇P板不良。
解決方法如下:
1、檢查各電機的絕緣性。
2、檢查高壓開關線路上的插接件是否連接正常。
3、檢查漏電檢測P板上的配線是否存在斷開的情況。
4、檢查漏電檢測P板上的插接件X3A兩端是否導通,導通則正常,如不導通,更換漏電檢測P板。
5、檢查高壓開關兩端是否導通。
e2又具體細分為9種常見情況:
1、E2-01:漏電檢測故障(主機)
2、E2-02:漏電檢測故障(副機1)
3、E2-03:漏電檢測故障(副機2)
4、E2-06:漏電檢測型芯松脫故障(主機1)
5、E2-07:漏電檢測型芯松脫故障(副機1)
6、E2-08:漏電檢測型芯松脫故障(副機2)
7、E201:抽真空在60秒內沒有結束
8、E203:過冷保護功能在冷藏或部分冷凍模式下發生作用3分鐘或更長時間(控制傳感器≤SP-3.0)
9、E207:除霜時間為90分鐘