大金中央空調有一臺機面板顯示E2是什么問題?如何解決故障?

互助社區分類: 空調大金中央空調有一臺機面板顯示E2是什么問題?如何解決故障?

大金中央空調有一臺機面板顯示E2是什么問題?如何解決故障?

1 回復
一鹿都晗著暖陽 回復于 2024-08-03 之前

大金空調故障代碼E2故障內容:漏電檢測

大金空調故障代碼E2故障原因:接地短路,與電流傳感器之間的配線錯誤、壓縮機或風扇電機絕緣不良、A8P板子不良、風扇P板不良。

解決方法如下:

1、檢查各電機的絕緣性。

2、檢查高壓開關線路上的插接件是否連接正常。

3、檢查漏電檢測P板上的配線是否存在斷開的情況。

4、檢查漏電檢測P板上的插接件X3A兩端是否導通,導通則正常,如不導通,更換漏電檢測P板。

5、檢查高壓開關兩端是否導通。

e2又具體細分為9種常見情況:

1、E2-01:漏電檢測故障(主機)

2、E2-02:漏電檢測故障(副機1)

3、E2-03:漏電檢測故障(副機2)

4、E2-06:漏電檢測型芯松脫故障(主機1)

5、E2-07:漏電檢測型芯松脫故障(副機1)

6、E2-08:漏電檢測型芯松脫故障(副機2)

7、E201:抽真空在60秒內沒有結束

8、E203:過冷保護功能在冷藏或部分冷凍模式下發生作用3分鐘或更長時間(控制傳感器≤SP-3.0)

9、E207:除霜時間為90分鐘