1 回復
空調閃7下是電子膨脹閥強電板通訊故障,也有可能是室內外機環境溫度過低,或者內急風扇電機風量過小。
原因及解決方法:
檢測:用萬用表交流電壓250V檔測試,在零線(白線)與信號線間如果電壓來回變化,且室內機通訊指示燈持續閃爍,則表明通訊正常,否則故障。
解決方法:
1、檢查通訊線是否接觸良好;電源線是否接觸良好;零線、火線是否反相。
2、檢查電路板是否損壞。
3、如果室內機通訊指示燈“閃”、“亮”循環,表示室外基板壞。
4、 如果室內機通訊指示燈常亮,表示室內基板壞。