迪泰爾變頻掛機空調故障?互助社區(qū) › 分類: 空調 › 迪泰爾變頻掛機空調故障? 0 投票了 否決 微笑向暖 迪泰爾變頻掛機空調故障? 問題標簽:1 回復 0 投票了 否決 最漂亮的網名設計 回復于 2024-08-25 之前 E3制冷過負荷保護,即內機蒸發(fā)器結冰了。原因:1,老鼠把傳感器線咬斷可能性在百分之六十以上,特別是飯店等公共場所。?2,內機濾網臟堵,可能性一半以上。3,內風機電容量減小導致內風機轉速低。4,內機蒸發(fā)器后背太臟,導致蒸發(fā)器不通風。5,傳感器阻值漂移。解決方法:1.掛機E3代碼是PG電機反饋線有問題。2.把內機外蓋拆掉檢查一下,內風機的幾根線,應該有線斷掉或者要斷沒斷的那樣。3.斷掉重新接起來就好了,如果是在內風機根部斷掉,那就只有把內風機換了。