      1. 如何檢修變頻空調器室外機不工作故障?

        互助社區分類: 空調如何檢修變頻空調器室外機不工作故障?

        如何檢修變頻空調器室外機不工作故障?

        1 回復
        一舉風荷 回復于 2024-08-26 之前

        變頻空調器室外機不工作故障,最可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。

        高壓過高過熱的原因及排除:

        1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。

        2,散熱不良。檢查散熱風扇是否轉動,冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。

        3,管路系統堵塞。參照壓力表判斷、排除,重新系統處理。

        4,蒸發器或濾網積塵結垢。氣流變小,系統壓力及溫度失恒,清洗蒸發器或濾網。

        5,缺氟也有可能。缺氟時,壓縮機排氣溫度會過熱,使過熱負載保護開關跳脫。

        電路方面的問題則是:

        1,控制電路板故障。

        2,溫度傳感器過載,信息錯誤。

        3、電源接線松脫、接觸不良。

        4、啟動電容器或壓縮機啟動線圈燒毀。

        還有很多其它原因,建議找專業人員或售后詳細檢查一下。