RM新时代手机版-首页

變頻空調通訊故障外機斷電?

互助社區分類: 空調變頻空調通訊故障外機斷電?

變頻空調通訊故障外機斷電?

2 回復
社會這么亂,裝純給誰看 回復于 2024-08-26 之前

 1.室外機電腦板灰塵過多造成。 檢修方法: 清除室外機電腦板灰塵烘干除朝氣 注意事項: 注意毛刷勿將室外機電腦板元器件碰倒,電吹風干燥處理 原因分析: 空調室內外機連機信號線與供外機電源線纏繞,產生電源干擾 檢修方法: 重新調整室內外機連機線。 注意事項: 檢查室內外機連機信號線與供外機電源線交織纏繞或與高頻信號線平行布線造成。

  2.空調室內外機周圍有高頻設備產生干擾( 如:通訊設備,高頻發射天線覆蓋周圍信號過強)家用電器的相互干擾。 檢修方法: 將空調室內外機連機線采用屏蔽線連接,將室外機電控部分用鋁薄膠紙進行屏蔽消除干擾干擾,向用戶做好解釋。 注意事項: 將空調室內外機電源線、信號連機線采用屏蔽線連接時,屏蔽層只能一端與室外機機殼接地端連接牢固,以免失去屏蔽效果

  更換室外機電腦板或功率繼電器,用萬用表檢測繼電器線圈電阻值一般在140-200歐姆。 注意事項: 功率繼電器線圈斷或室外機電腦板無繼電器線圈電壓輸出,壓縮機啟動后PTC過熱保護電阻值>130Ω。 室外機強電源電路元器件之間的連接線或接插件(止鎖件)松動、銹蝕氧化嚴重接觸不良; 檢修方法: 重新緊固室外機強電源電路元器件之間的連接線接插件的插頭,或調整插頭和插接觸良好。

  用萬用表檢測室內、外機電腦板上的通訊器件:光電藕合器TLP741;TLP371;TLP521內的光電三極管與發光二極管正反向電阻; 整流二極管1N4007正向電阻約500歐姆,反向電阻無窮大, 光電藕合器限流電阻是否燒斷,重新更換相關器件。

  注意事項: 檢測判定光電耦合器時,應將TLP741;TLP371;TLP521器件的1和2腳加上直流5V電壓后 再檢測TLP741;TLP371的4-5-6腳和TLP521的3-4腳輸出端應導通

李子 回復于 2024-08-26 之前

斷電后,關閉電源及時查原因,