變頻空調外機不轉解決方法?

互助社區分類: 空調變頻空調外機不轉解決方法?

變頻空調外機不轉解決方法?

3 回復
小雪嘩嘩 回復于 2024-08-26 之前

一:格力空調外機不工作的原因。

  第一: 電壓低或者線路老化。

  第二: 電蜂鳴器不響,請檢查 變壓器 。

  第三: 外機的紅色 指示燈 不亮。

  第四: 外機有電源,紅色指示燈亮,外機不啟動,可檢查是內機和外機的通訊。

  第五: 空調開機10來分鐘左右停機,且不能啟動。

  第六: 空調外機所處的環境比較熱,空調也無法啟動的。  

二:格力空調不工作的解決方法。

  1:檢查外機電源是不是有電或者電壓是不是達到額定電壓。如果不是電壓低的原因就請檢查室內、外機連接是否接對,導線是否老化,室內機主板接線是否正確,否則更換內機主板。

  2:如外機有220V電壓,檢查外機主板上紅色指示燈是否亮,如果指示燈不亮,就要檢查外機連接線是否松動,電源模塊P+、N-間是否有300V左右的直接電壓,如沒有,則檢查電抗器,整流橋及接線。如果有,但外機主板指示燈不亮,先檢查電源模塊到主板信號連接線(共10根)是否松脫或接觸不良,T再不行,請更換電源模塊,更換模塊時,在 散熱器 與模塊之間一定要均勻涂上散熱膏。

  3:(檢查方法:開機后按“TEST”鍵一次,觀察室內機指示燈),任何一種燈閃爍為正常,否則通訊有問題;檢查內外機連接線是否為專用的扁平線,如果不是就要及時更換,以免再次出現類似情況。如通訊正常,請檢查室內外機感溫包是否開路或短路或阻值不正常,過載保護器端口是否接好。以上兩方法均不能解決,則更換室外控制器。

  4:請檢查室內管溫感溫包是否開路;如開機后再啟動,外風機不啟動,檢查室內、外感溫頭是否短路。

安于時光 回復于 2024-08-26 之前

原因及解決辦法如下:

1、電源突然斷電:如果家里突然斷電導致空調外機不轉,這個時候我們就要排查室內機和室外機來電是否正常,因為室內機和室外機都是靠交流接觸器來進行連接的。

2、冷凝器出故障:一般空調出現了故障多半就是冷凝器受損,室外冷凝器也是有它自己的自我保護系統,當沒有定期給它清潔時,它就會啟動自己的保護系統。所以為了引起不必要的麻煩我們盡可能的定時去清理它。

3、氟利昂泄漏:氟利昂的量是有一定限度的,過多或過少都回會造成空調不正常工作,這個時候造成空調的自我保護系統,就會出現高壓保護自動開關機進行自我保護。

清歌緲縵 回復于 2024-08-26 之前

1.

遙控模式不正確。檢查遙控器的設定是不是制冷模式。使用空調遙控器,將模式調整到顯示“制冷”或“雪花”的狀態,溫度設定到26度或者26度以下。

2.

電源斷了。查電源電路。室內機和室外機是靠交流 接觸器 來進行連接的,電源也是通過這個渠道進行輸送的,因此當交流接觸器受到損壞的話就意味著室外機和壓縮機接收不到電源,室外機也就無法進行正常工作了。 注意觀察室外機是否有工作聲音(包括室外機 風扇 和壓縮機)。如果室外機風扇運轉,則說明控制電路基本正常。此時應觀察壓縮機是否啟動,如果壓縮機未啟動,則應檢查電源是否正常。

3.

電腦板故障。